Keskustelupalstan etusivulle Aloita uusi aihe

U-arvon laskeminen
Tervehdys,
Tietääkö joku miten U-arvon saa laskettua?
Nimimerkki: insinööri   20.10.2008 21:21
 
U-arvon laskeminen
Itselläni ei ole kyllä tuota tietoa.
Laskelmat on tehty aina ammattilaisen toimesta tässä projektissa
Nimimerkki: Nevanpää   21.10.2008 22:27
 
U-arvon laskeminen
U-arvo lasketaan seuraavasti RakMk C4 osan mukaan:
-Lasketaan rakenne kerroksille oma lämmönvastus R, joka on kerroksen paksuus jaettuna kerroksen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvolla (lamda)
- Summataan eri kerrosten R-arvot yhteen
- Arvo saadaan R-arvon käänteisluvusta, eli U=1/R

Esim.
Betoni 200 mm + 100 mm min. villa
R1=0,2 m/1,2 W/(mK)=0,1666 (m2K)/W
R2=0,1 m/0,037 W/(mK)=2,70 (m2K)/W
R=R1+R2=2,8666 (m2K)/W
U=1/R=0,3488.. W/(m2K)=0,35 W/(m2K)
Nimimerkki: Mä vaan   25.11.2008 18:53
 
U-arvon laskeminen
Kuinkas tuo saadaan väännettyä sellaiseen muotoon, että saadaan tietoon rakenteen läpi virtaavan lämpöhukan kokonaisteho?

Esimerkki omalta pihalta :

Pinnoiltaan 2m2 laajuinen, 50 mm paksuinen styroxlaatikko ulkona.

Oletetaan, että laatikon sisustaa pitää lämmittää noin 180 vuorokautta, ettei laatikon suojaama vesijohto pääse jäätymään. Oletetaan että lämpötilaero laatikon sisä- ja ulkopuolen välillä on keskimäärin 10C lämmityskauden aikana.

Paljonko lämmitystehoa (kWh) pitää talven aikana ajaa laatikon sisälle pakkasvahtiin, jotta laatikon lämpövuoto saadaan katettua?

Kiinnostaisi saada jokin euromääräinen arvio siitä, paljonko tuon boksin lämpimänä pitäminen talven aikana tulee maksamaan.

Omat taidot ei nyt riitä selvittämään tätä hankaluutta.
Nimimerkki: Sähkölämmittäjä   09.10.2009 23:32
 
U-arvon laskeminen
Hieman yli 23 euroa, jos olet tehnyt määräaikaisen vuosisopimuksen ennen 2010 sähkölaitoksen kanssa. Muuten taitaa ylittyä 30 euroa.

Onko rittävä vastaus. Toinen vaihtoehto on antaa putken jäätyä ja säästää 3 e/ m3 ajalta, jolloin et saa vettä hanastasi.

Tällöin olet jo voiton puolella.

Mietitko oikeasti näitä juttuja?

-yt
Nimimerkki: energiakonsultti   14.12.2010 22:49
 
U-arvon laskeminen
Hei nimimerkki "Mä vaan"

Olet unohtanut tuosta u-arvo laskustasi sisä- ja ulkopuolisen pinnan pintavastukset, Rsi ja Rse, jotka lattiassa ovat o,17 ja o,o4 ja seinässä o,13 ja 0,04 !

Tuolla sinun laskulla ei täysin oikeaa arvoa saa, mutta lähellä jos näin pilkkua viilataan (:

Nimimerkki: Insinööri   18.01.2011 20:07
 
Vastaa tähän viestiin