Keskustelupalstan etusivulle Aloita uusi aihe

Vallox 180 MLV ( jäätyminen / pätkiminen )?
Terve,

iv kone hankinnassa matalaenergiataloon. Maakylmä tulossa tännekin. Valloxilla näyttäisi olevan ohjaus maapatterille kunnossa, mutta huolestuttavan paljon juttua liikkuu jäätymisestä.

Onko teillä ollut ongelmia sen kanssa?

-JmJ
Nimimerkki: JmJ   26.09.2010 11:19
 
Vallox 180 MLV ( jäätyminen / pätkiminen )?
Tervehdys, Nyt en oikein ymmärrä että mikä jäätyy?
meillä ei pienintäkään ongelmaa vaan päinvastoin.
Maakierussa ollut koko talven noin +5,7 - 7,2 asteinen jäätymätön neste joka nimen omaan estää tuota jäätymistä kovillakin pakkasilla.
Meillä ei viime talvena ollut kertaakaan IV kone poikki pätkimisen vuoksi.

Siis jos ulkona on esim -25 astetta ja glykooli on vaikka + 7 astetta, ja loput lämpiää lämmöntalteeotolla ja kuumalla vedellä , niin huoneeseen tulee meillä esim +21 asteinen ilma.
Ei pienintäkään ongelmaa. Olen ollut eritäin tyytyväinen ko IV - puoleen. Tuo maakierukka parantaa hyötysuhdetta merkittävästi.
Suosittelen ottamaan yhteyttä asiasta esim Valloxiin suoraan. He ovat tehneet minulle jo 1,5 vuotta mittauksia samoin kuin muihin passiivikohteisiinsa. ja mittaukset jatkuvat edelleen. Pelkästään positiivista sanottavaa.
Nimimerkki: Nevanpää   26.09.2010 14:04
 
Vallox 180 MLV ( jäätyminen / pätkiminen )?
Moro,

eli juuri tuota pätkimistä tarkoitin (kone jäätää ja joutuu pätkimään sulatuksen vuoksi). Hauska kuulla että ei ole ongelmaa, valloxilla tuo maakylmän ohjaus hyvä ja hintalappukaan ei niin paha kuin esim. enerventillä.

Kiitokset.
Nimimerkki: JmJ   26.09.2010 16:44
 
Vallox 180 MLV ( jäätyminen / pätkiminen )?
Tuon maakeruunpiirin tarkoitus on juuri hoitaa esilämmitys ja näin estää jäätyminen. Meillä tosiaan toiminut hyvin
Nimimerkki: Nevanpää   28.09.2010 09:22
 
Vallox 180 MLV ( jäätyminen / pätkiminen )?
Moi!

Pystytkö laittamaan tarkempaa mittausdataa tuon maakeruuputkiston toiminnasta? Eli kuinka paljon tuloilmaa voi lämmittää/jäähdyttää (asteina)? Onko käytössä vain LTO-koneen oma esilämmityspatteri? Millaisella pumpulla pyörität tuota klykolia, eli minkälaisella virtausnopeudella klykoli kiertää?

Kaikenlainen tarkempi data kiinnostaa, koska olen suunnittelemassa vastaavaa systeemiä omaan tulevaan taloomme, ja pitäisi arvioida tarvittavan maakeruupiirin pituutta yms.

-ipe
Nimimerkki: IJL   04.03.2011 20:05
 